Прокуратура Чеди-Хольского района совместно со специалистами контролирующих органов проверила соблюдение федерального законодательства в деятельности Государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Хову-Аксынский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Установлено, что в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности не функционируют системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей, дублирования пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал.
В связи с этим прокуратурой района внесено представление руководителю организации, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены путем замены неисправной системы на новые.
Кроме того, по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении руководитель учреждения привлечен к ответственности за нарушение требований пожарной безопасностив виде предупреждения.
#Тыва #Тува #17регион #Прокуратура #Tuva
Ссылка на источник:

По результатам проверки прокуратуры Чеди-Хольского района в организации пребывания престарелых и инвалидов устранены нарушения пожарной безопасности
Прокуратура Чеди-Хольского района совместно со специалистами контролирующих органов проверила соблюдение...
Rusnews

Нет комментариев

Новые комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
Следующая публикация
Свернуть поиск
Сервисы VK
MailПочтаОблакоКалендарьЗаметкиVK ЗвонкиVK ПочтаТВ программаПогодаГороскопыСпортОтветыVK РекламаЛедиВКонтакте Ещё
Войти
В Тыве

В Тыве

ЛентаТемы 3 636Фото 16Видео Участники 112
  • Подарки
Левая колонка
Всё 3 636
Обсуждаемые

Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного

Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.

Зарегистрироваться